解决惠普StoreOnce备份系统连接设置引起的问题

磁盘存储、磁带存储、存储网络架构设备、存储软件等

版主: xyevolve

版面规则
1. 本版是定位于惠普存储产品的技术讨论区。
2. 本版鼓励发帖共同讨论技术问题,不鼓励站内信件私下交流,独知知不如众知知。
3. 本版允许转贴或引用他人的作品,但必须声明原作者信息。
4. 本版禁止发表出售、求购、或其他非技术讨论等帖子。
5. 本版禁止灌水,包括但不限于任何与所讨论主题无关的回复,无意义字符,直接复制其他回复等。
6. 本站附件禁止用于商业目的,请在下载后24小时内删除,本站不对其造成的结果负任何责任。
回复
头像
MUDBOY
创始人
帖子: 3877
注册时间: 2010年 12月 28日 21:17 星期二

解决惠普StoreOnce备份系统连接设置引起的问题

帖子 MUDBOY » 2012年 6月 7日 15:58 星期四

在适用惠普D2D StoreOnce备份系统时,有可能会发生如下的问题,
在重启HP D2D StoreOnce Backup System后,host主机访问到Enterprise Virtual Array (EVA)存储 logical unit numbers (LUNS)可能会失败。
或者在一些HP-UX主机上使用I/O scan的时候,会持续四五分钟无响应然后设备offline。

这可能是由于一个没有不规范和为测试过配置影响的,因为每个D2D的Fibre Channel端口在用D2D N-Port ID Virtualization (NPIV)连接SAN switch时,都关联了一个diagnostic port.
Diagnostic port在SAN switch name server上可以被识别出来.
例如:

代码: 全选

HP D2D S/N-XXXXXXXXXXXX HP D2DBS Diagnostic Fibre Channel S/N-XXXXXXXXX 
如果diagnostic设备所在的switch zone同时也被用作virtual drives and loaders, 这种配置是不准确的,并且未经测试。
要解决这种问题,可以把diagnostic设备从switch zone移除。这应该适用于所有的StoreOnce Backup System

回复